您的位置:艺家+装修艺术家 >> 个性家饰 >> 家居常见故障.维修
帖子列表
-
冰箱|空调故障维修-海信变频挂机KFR-350.
开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风.
-
冰箱|空调故障维修-春兰KFR-50LW/BD空调.
1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源,打开室外机前面板; 4、重新开机,等待.
-
冰箱|空调故障维修-海信KFR-5201LW/BP空.
室内外机通讯电路为串行通讯,载波信号由室外的火线(L)滤波整流输出最后与室内零线(N)构成回路,故在系统连线时应注意室内外火(L)零线(N)应.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-5001LW/.
原因是压缩机频率升不上去。 怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后故障未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器.
-
冰箱|空调故障维修-澳柯玛KFR-2801GW/BP.
把外机的压机与管道断开,毛细管,单向阀,换向阀分别与系统断开用氮气把油冲净,在重新连接,抽真空加氟。
-
冰箱|空调故障维修-科龙空调KFR-28GW/BP.
此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KC-19/A开机.
此种现象若不注意观察,许多是室内盘管温度传感器造成的,但更换传感器甚至更换室内电脑板都不能解决问题。拆开面板,发现当制热时,室内蒸发器已很.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-2602GW/.
经仔细研究分析,发现其故障原因可能为:(1)KFR-2602GW/BP室外机电源电压检测电路中,取样电阻R33(2K)有使用功率(1/8W)偏小和只用1只2K电阻等.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-5001LW/.
此机因未开机,插上电源就有声音,显然“嗡嗡”声是因室内电源板和电源变压器等元件产生的,室内电源板能引起“嗡嗡”声的可能性很小,只有电源变压.
-
冰箱|空调故障维修-海信变频柜机空调KFR.
检查机器运转,但一直工作在低频段,检查电源213V正常,出口温度18度,进口温度24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-3301GW/.
阿尔罕布拉宫的回忆 发表于: 2007-11-23, 回复: 1
维修注意事项及经验总结:改变原管温传感器安装位置是在制热时采用的,若室外温度降低后是否会影响化霜,以及相应延长了开机待机时间(7至10分钟)易造成用户心理压力.不如改.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KC-19/A开机.
1、由于北边见不到阳光,气温低,最好改成在南边安装。2、移动室外环境温度传感器位置,将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面,减小涡流影响。3、改变E2PROM,使除霜.
-
冰箱|空调故障维修-惠康KFR-45LW空调打制.
阿尔罕布拉宫的回忆 发表于: 2007-11-23, 回复: 1
热说明四通阀总是上电状态,测量内端子排、内机已给四通阀上电,故怀疑为内板坏,更换电脑板故障依旧。再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-3501GW/.
该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-2608GW/.
检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U.
-
冰箱|空调故障维修-春兰空调KFR-45LW/D空.
开制冷测试系统压力为0.41mpa,测出风口温度为15℃,检查过滤网严重脏堵(安装至今未清洗),清洗过滤网后对空调充氟到0.5mpa,用户经过一段时间使用后反映.
-
冰箱|空调故障维修-海尔空调KFR-3301GW制.
开机制热运行五分钟后,室外风扇电机停,且数十分钟后压缩机也停止运转,更换主控板和管温热敏电阻故障依旧。测低压压力在2.1MPa时外风机停转,压力为2.8M.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-60LW/BP.
上门检查机器为内机工作,外机不工作。经检查内机输出电压正常,测信号线与零线之间表针有摆动,说明已有信号输出,怀疑为外机故障。更换外板后故障.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-5001LW/.
由出风口温度低到电加热器不工作到更换内机板到温度传感器阻值小,恰好构成了一个维修闭环。 整机工作正常,但测内机出风口温度较.
-
冰箱|空调故障维修-海信空调KFR-120LW/B.
查看发现空调在制热时始终待机,开机显示屏没有电源显示,机器没法启动,检查用户家的电源都正常,初步怀疑可能是内机变压器坏了,但测量变压器没问.